Çağatay Bey merhaba,
Öncelikle bazı şeyleri birbirinden ayrı değerlendirmek lazım. Evinizdeki (şehirdeki) QRN miktarı ile yazlık taki QRN miktarının farklı olması son derece doğal çünkü şehirde etrafınızdaki gürültü miktarı çok daha fazla.Floresan lambalar ,fırçalı motorlar. röleler, kontaktörler vs bunların hepsi gürültü kaynağı. Bu nedenle evinizde daha fazla gürültü duyacaksınız. bunu en iyi şebeke elektriği kesildiğinde cihazınızı akü ile besleyip çalıştırdığınızda anlıyabililirsiniz.
Hf te nasıl bir anten kullandığınızı yazmamışsınız. Vertikal antenler horizontal olanlara göre daha fazla gürültü alır ayrıca loop antenler gürültü konusunda oldukça iyidir.
Kullandığınız smps gürültü üretiyor olabilir ki genelde üretirler. Bunun çaresi Emin beyin dediği gibi akü yada linear güç kaynağı ile beslemek.
Toprak ile nötr arasında 0 volt ac görüyorsanız iki seçenek var. 1- Çok iyi toprak ve besleme hattınız var. 2- Dairenizin yada binanızın girişinde toprak ve nötr birbirine bağlanmış. Aslında toprak ve nötr farklı yerlerde olmak üzere aynı yere bağlıdır (toprağa yani yere, dünyaya). Tercih edilmeyen bir teori olarak nötr ile toprağı birbirine bağlarsanız bir şey olmaz ANCAK BİR ŞEKİLDE FAZ İLE NÖTR YER DEĞİŞTİRİRSE CİDDİ ŞEKİLDE HAYATİ TEHLİKE YARATIR KESİNLİKLE YAPMANIZI TAVSİYE ETMEM.
Kalorifer yada su tesisatları eskiden su şebekesinde dağıtım için demir borular kullanıldığı için oldukça iyi bir şekilde toprak görevi görürlerdi. Artık şebekelerde plastik borular kullanılıyor bu nedenle kullanım dışı kaldılar.
Yukarıdakilerden sonra bence yapmanız gereken en önemli şey hat filtresi kullanmak (Emi Filter) Birden bire herşeyi çözmese de farkı olacaktır.
Kolay gelsin , İyi çalışmalar dilerim. 73
Osman