Radyo Amatörü TELSiZCiLER için bir site
Ana Sayfa => Bir sorum var! *** => Konuyu başlatan: TA3EN - 29 Aralık 2020, 22:32:12
-
Merhaba arkadaşlar,
Her radyo amatörünün istasyonunda mutlaka çeşitli güçlerde power supplyi vardır. Ama ne kadar amper çekebileceğimiz bir merak konusudur. Ben de istasyonumda çeşitli adaptörler yaptım kullanıyorum. Şimdiye kadar test amacıyla otomobil farlarını birbirlerine paralel bağlayarak çalıştım. Fakat kademeli olarak değişik akım çektirebilecek kör yükler var mıdır? Ya da atölye şartlarında yapabileceğimiz projeler var mı? Bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi arkadaşlarımızın bilgilerini paylaşırlarsa çok memnun olurum.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. 73... TA3EN - Hüseyin KARAGÖZ
-
Arkadaşlar,
İnternette araştırmalar yapıyorum. Bu konuyu "Constant current dummy load" diye arama yaptırabilirsiniz. Bir de amper ölçüm aralığının düşükten 40A kadar olması ihtiyacımızı karşılar sanıyorum.
Kolay gelsin.
-
Hüseyin hocam Şu linkteki ve benzeri akü test cihazları var. Bunlar ayarlı olur genelde ve 200 ampere kadar akım çekebilir. İçindeki rezistanslar akkor haline geliyor neredeyse.. Akücüler kullanıyor genelde.. Buna benzer bir şey edinebilirsin..
https://urun.n11.com/tespit-ve-test-cihazlari/6-12-24-volt-200-amper-aku-test-cihazi-tugra-tet-200-yerli-uretim-P381527730
73
-
Hocam, 10ohmluk taş dirençleri paralel kullanıyorum. Lakin 10 dk lık stres testi için bile zayıflar.
En güzeli dijital kör yük satın almak yada (maliyeti çok yüksek olmadığından) yapmak. Belirtmek isterim ki, En büyük sıkıntı dijital kör yükün kalibrasyonu ve dijital ekran.
(İSTASYONUNDA YERİ OLAN YAPAR)
Gerçek bir güç kaynağı stres testi için kullanılan kör yük;
-Yüke uygulanan voltajı
-Yükten geçen akımı
-Yükün kullanılan zamanını
vermelidir.
Stres testi için her kademedeki voltaj altında belli sürelerde değeri belli akımlar çekmek, güç kaynağının yükte voltajının bayılması ve radyatör üzerindeki power transistörlerinin ısıl dayanıklılığının (radyatör sıcaklığını ölçerek) grafiğini (elde olsun) çizmek, ideal olandır. Onun için ayarlı dijital güç kaynağı diyorum.
Bu arada güç kaynakları için bir tecrübemi yazayım.
Rahat 5amper veren ayarlı analog trimpot kontrollü smps güç kaynağım var. 0-15 Volt ve 0.2-5Amper akım ayarlıdır. Projenin sonunda stres testlerini taş dirençler ile yaptım.
Ama, 300ma çeken bilgisayar fanında güç kaynağı kutusu hissedilir derece ısınıyordu. Sanırım endüktif yük olduğundandır. Açıkçası sebeplerini kutuyu açıp incelemedim. 73
-
Geçtiğimiz yıllarda önceleri SMPS yük testi için sonrasında ASTRON-Clone testinde epeyce ne nasıl yaparızı çok araştırmıştım. Ve bu konuda bir klasöre ne bulduysam atmıştım.
Tabi her zaman geleneksel far-spot ampulleri paralel paralel ekleyip kullanmaya devam etmiştim.
En son ASTRON-Clone testinde far-spot ampulleri Crowbar SCR yi anında devre ye soktuğundan Telsiz ile Yük testini gerçekleştirmiştim(tehlikeli bir deney olmuştu.)
Klasör : https://yadi.sk/d/42qYXCWoYudubg
Profesyonel Laboratuvar sistemleri zaten 30A den sonrası çok çok pro oluyor.(Geneli yarıiletken yada Alüminyum direnç yük varyabıl sürüyor)
Uzunca bir süre Batarya testlerinde yine pro Test voltajı seçmeli 6-12-24-48V ve 100 - 450 A aralığında testlerimizi içeriğinde rezistans yük süren bir kablosuz haberleşmeli sistem kullanmıştım. Halende depomda duruyor kocaman bir sandık.
Burada yapı hedefi Yük olarak ; yarı iletken yük mü ? , Reziztans yük mü ? olacağı
-
Tuzlu su ile test yapan birçok kişi var ama ben şahsen denemedim,suyun kaynaması ve elektroliz gibi yan etkileri mevcut,hatta büyük jeneratörleri koca koca tuzlu su tanklarında deniyorlar,dc gerilim için de uygulanabilir bence.
-
Hüseyin hocam,
Benim şu ana kadar 50 amper ihtiyacım oldu. onu da 1.5 mm2 kesitli bir top kablo alarak çözdüm. 1,5 mm2 kablonun 100 metresi 1.3 ohm. Uygun boyda kısaltınca istediğiniz değerde güç çekebiliyorsunuz. Kablonun üzerine uygun noktalarda iğne saplayıp milivoltmetreye giriyorum. Böylece şönt olayı da hallolmuş oluyor. Geçen akımı anlık olarak milivoltmerede görüyrum. Uzun süreli testlerde kablo topunu açıp kullanmak gerekiyor. Belki duruma göre 2,5 ya da 4 mm2 kablolar denenebilir. Sağlıcakla kalınız. 73
Bilal Ekmekci, TA8A
-
Güç kaynağı Testi için en iyi yöntem Mehmet Bey'in önerdiği gibi transistörlerin yük olarak kullanıldığı bir sabit akım devresidir. Bu tür derelerde iç direnci istediğiniz şekilde ayarlamak mümkündür. Direnç-Lamba vs cihazları yük olarak kullanan devrelerde ilk akım ile ısınma sonrası akım farklı olacaktır. Transistörlü devrede ise kaynaktan çekilen akım sabit olup, istediğiniz gibi ayarlarsınız.
-
Arkadaşlar Herkese Merhabalar,
Ben de önceden opamp ve transistörlerle oluşturulan devreler yardımıyla da kör yük yapılabileceğini biliyordum. Ama tuzlu su ile ve kablo sargısının, biraz düzenleme yapılarak da kör yüke dönüştürülebileceğini ilk defa öğrenmiş oldum.
Bu konuda bilgisi tecrübesi olan arkadaşların yazmalarını bekliyorum. Kim bilir belki pratik çözüm bulan arkadaşlar da olabilir. Öğrenmeye devam edelim. Herkese çalışmalarında başarılar dilerim. 73...
-
Hocam selamlar nasılsınız?Böyle bir devre var
https://tr.aliexpress.com/item/4000979782116.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e5ec0d7KYyfLA&algo_pvid=cbd0f053-d6c2-42e7-aad4-30c7a39d80bc&algo_expid=cbd0f053-d6c2-42e7-aad4-30c7a39d80bc-54&btsid=0b0a555c16108288370815026e2164&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
-
Hakan Bey teşekkür ederim, iyilik.
Alet güzel ama şu sıralar Çin'den bir şey almak niyetinde değilim. Kargo, gümrük vergisi ve aletin parası derken astarı yüzünden pahalı oluyor.
Zamana bıraktım.
İyi geceler. 73... TA3EN
-
Hüseyin Bey,
Fikir olsun diye yazıyorum. Tesisimize 710 kVA (eski yıllarda devasa) dizel jeneratör almıştık. Kurulumdan sonra çıkışını sisteme bağlamadan testini yapabilmek için üç bakır lamayı (trifaze) kalın izolatörler kullanarak saç ayağı gibi bir düzen kurduk. Caraskal kullanarak bunu arazide içine tuzlu su koyduğumuz 180 litrelik varile ortasından yavaş yavaş daldırdık. Ne kadar çok daldırırsak o kadar çok akım çekiliyordu. Tam güce kadar yükleyebildik jeneratörü. Su çok çabuk kaynamaya başladı tabi ki. İnce bir hesap yapmamıştık ama biraz da şansın yardımıyla ilk denemede başarılı olduk.
İyi çalışmalar 73