Merhabalar,
Yeni bir soruyla karşınızdayım.
İstasyonumun olduğu bölgede elektrik şebekesi oldukça kötü. Düşük/alçak gerilim durumunda eve gelen elektriği kesen bir korumam var fakat tam çalışırken elektriğin kesilmesi hoş olmuyor.
Dün akşam da tam TX'deyken aklımın da birazını alarak gidiverdi sağolsun.
Böyle bir durumda en azından cihazları güvenli kapatabilecek kadar bana zaman sağlayacak online bir UPS almayı planlıyorum. Fakat temel endişem, yeni model UPS'ler hep switch mode. HF ile sıkıntısız çalışabilecek, kendisi RF'ten etkilenmeyecek, telsize QRM yapmayacak 3KVA civarı bir UPS öneriniz olabilir mi acaba?

Teşekkürler
ta3mha Ateş
Başlık: Ynt: Online UPS tavsiyesi
Gönderen: TA4F - 12 Mart 2017, 23:42:05
Ateş hocam merhaba. iş yerimde Tescom 5kw ve tuncmatik 1kw lık online upsler kullanıyorum. telsizleri bunlarla besleyemiyorum arada kaliteli EMI filtre kullanmama rağmen  kulaklıkta ekstra gürültü duymasamda +1db s metrede fark görüyorum. bence en temizi iyi bir akü şarj devresiyle 120 amperlik bir aküyle izole calışmak, pc yi ve kabloları iyice topraklayıp pc yi ups ile calıştırılabiliriz.73   
Başlık: Ynt: Online UPS tavsiyesi
Gönderen: TA3MHA - 13 Mart 2017, 16:27:28
Mert bey cevabınız için teşekkür ederim. Tam da Makelsan'la görüşmek üzereyken cevabınız benim için çok faydalı oldu.

73 ta3mha Ateş
Başlık: Ynt: Online UPS tavsiyesi
Gönderen: TA8A - 13 Mart 2017, 17:40:53
Ateş Amca,

TELSİZCİLER sitesinde trafolu 13,8 Volt güç kaynağı devreleri var. Bunların içerisinde akım sınırlamalı (akım aşınca kesen değil) olanlar da var diye hatırlıyorum. Bu tür bir güç kaynağı (Dikkat akü şarj cihazı değil!!) ve 100-120 A. akü ile sorununuzun telsiz kısmını çözersiniz.

Benim kullandığım yöntem şu şekilde. 20 Amper akım sınırlaması olan trafolu güç kaynağı. Bu güç kaynağının çıkış gerilimini 1 Amper çekerken 13,38 Volta (onüç virgül otuzsekiz) ayarlıyoruz.  Bu güç kaynağını, aküyü ve telsizi paralel olarak bağlıyoruz. Başka bir şey gerekmiyor. Bu sistemi 1990 dan beri kullanıyorum. Bir sorun olmadı. Bu sistemle akü gaz çıkarmasa da, yinede aküyü oda içerisinde çalıştırdığımız için havalandırmaya dikkat etmek gerekir. Ya da kablo boyunu fazla uzatmadan balkona konulabilir.

13,38 Volt kurşun akülerde ya da jel akülerde hücre başına 2,23 Volta karşılık gelir. Yüzdürme şarj voltajıdır. Bu voltajda akü gaz çıkarmaz ve sıvı eksiltmez. Eğer aküyü tek başına ayrıca şarj edecekseniz yöntem farklıdır. Bakınız http://www.telsizciler.org/index.php/topic,23921.0.html linkindeki grafikler.

İyi çalışmalar diliyorum. 73

Bilal Ekmekci, TA8A
Başlık: Ynt: Online UPS tavsiyesi
Gönderen: TA3MHA - 13 Mart 2017, 18:35:59
Bilal amca,

Şunu "Bunların içerisinde akım sınırlamalı (akım aşınca kesen değil)" anlayamadım.

Aküyle beslemeyi düşünmedim değil aslında fakat ben ikinci önerdiğiniz yöntemi (bir yandan şarj ederken bir yandan da aküden cihazı beslemek) düşünmüştüm. Ama bunda da cihazı 12V ile beslemek=güç kaybı ve şarj devresi için telsizin yerli yersiz yüksek akım çekmesi problem olur mu acaba demiştim.

73 de ta3mha Ateş
Başlık: Ynt: Online UPS tavsiyesi
Gönderen: TA8A - 14 Mart 2017, 10:46:32
Ateş amca,

Bir kısmında ayarlı akımı açtığında çıkışı komple kesiyor. Güç kaynağının devreye girmesi için açıp kapatman ya da bir düğme ile reset yapman gerekiyor. Diğerleri ise siz çıkıştan ayarlı olan akımdan fazlasını çekmeye çalıştığınızda kendisi daha fazlasını vermiyor. Yani akü boşalmış. 30-40 amper istiyor. Ama güç kaynağı 20 amperden fazla vermiyor. Benim tarif ettiğim ikinci türden olanlar.

Sağlıcakla kalınız, 73

Bilal Ekmekci, TA8A
Başlık: Ynt: Online UPS tavsiyesi
Gönderen: TA3MHA - 14 Mart 2017, 11:53:07
Bilal amca,
Açıklamanız için teşekkür ederim. Şimdi taşlar yerine oturdu.

73 ta3mha Ateş