 Değerli arkadaşlar
 
 çok katlı binalarda binaya gelen tree faz enerji kaplosu 3x220 dir
 biliyorsunuz ve tek bir panoya bu enerji girdikten sonra elektrik
 saatleri vasıtasıyla konutlara dağıtılır
 sormak istediğim,bu konutlarda çalıştırılan herhangi bir elektrik
 süpürgesi veya elektrik motoru ile çalışan herhangi bir matkap,
 espirel,veya buna benzer elektrik motorlu araçların çalışması sırasında
 220 volt enerji şebekesi ile diğer bina içerisinde bulunan
 konutlara enterferasns parazit sirayet edermi,kaç gündür kaynağını bulamadığım
 bir gürültü oluşuyor hf te
 şu bilgiyi de vereyim özel bir şirketin kazı çalışması sırasında
 binamıza gelen 70 lik kabloyu kopartması ile kaplo kısa kaldı
 ve ek yaptılar 1 metre kadar var bu ekin uzunluğu ondan sonra
 voltajlarda kalite kalmadı zaman aralıklı bir enterferans sürekli
 oluşmaya başladı bu ekten dolayı olabilirmi
 cevap vereceklere şimdiden teşekkürler
- 
				Hayati bey, söylediğiniz gibi aynı fazı kullanan evlerde etkileşim olacaktır.
 Kabloya yapılan ek parazite neden olmaz ancak,
 üç fazı birden kopartmışlarsa ve tekrar bağlarken faz sırasını değiştirmişlerse,
 bu durumda sizin eve eskiden R fazı gelirken şimdi S fazı (sorunlu olan) geliyor olabilir.
 Aklıma gelen bu.
- 
				Hayati Bey Selamlar,
 
 Bence iki ayrı hatan bahsediyorsunuz . Fakat iç içe geçtikleri için bir  çıkmaza giriyoruz.
 1 - Gelen enerjinin kalitesiz olması.
 Bence bahsettiğiniz ek yapılırken uygun ek parçası kullanılmadı ;
 Yapılan ek çekilen akımın fazla olması sebebi ile ısındı ve gevşedi akım çekildiğinde duşme meydana geliyor.
 
 2 - Kullanılan elektrikli cihazların parazit yapması;
 
 Sizinde bildiğiniz gibi kullanılan elektrikli ev aletleri için de döner fırçalı elektrik akımı ileten her şey bir parazite sebep olur.
 Bu sebepledirki bizler kullanmış olduğumuz cihazarda bir gürültü hissederiz. Yanlız bu gürültü katlar arasında aynı fazın kullanılması durumunda dahi yayılımı pek zor veya kısa vadeli olacaktır.
 
 Bu gürültünün bir kaynağıda yüksek gerilimin atlamasından kaynaklı olandır.
 Bu örnekte floresan ampullerden meydana gelen gürültü şeklidir.
 
 Bunnla beraber sanayide kullanılan bir çok elektronik cihazın bizlere gürültü olarak dönüşü vardır ki  bunlar daha beyaz gürültü modunda bandı kaplayan türde bir gürültü yayarlar,
 Bu gürültüler özellikle  kullanmış olduğumuz HF bandı için de farkedilebilirler.
 Farkedilebilirler diyorum sebebi eğer kullanmış olduğumuz band için de ise farkederiz değilse hiç dikkatimizi çekmez cinsindedir.
 
 Peki ben evdeki bu gürültüyü nasıl bulurum ?.
 
 Bence meydana gelen gürültünün tarifi nasıldır? ( elektrik atlamsı veya beyaz gürültü şeklinde)
 Günün hangi saatinde duyumakta ?
 Hangi frekanslarda mevcut ?
 Kendi evinizin sizin cihazınız hariç olmak üzere sigortayı kapatılması ve sizden olup olmadı tespiti.
 Elinizdeki HF cihazı akü ile beslenmesi ve tüm sigortaların kapatılması.
 Bir yardımcı alınarak parazitin olduğu zaman komşu dairelerin elektriklerinin kısa süreli sigortayı indirmek yöntemi ile elektriklerini kesmek ve gürültünün kaynağını lokalize etmek (Lütfen dikkat komşular ile ters düşmemek adına çıkacak homurtuları alttan almaya bakın )
 
 Böylellikle gürültü kaynağını lokalize eder iseniz daha kolay halletme şansınız olacaktır.
 
 Fakat evdeki telefon şarj cihazlarından çok çektim lütfen ilk bunları kontrol ediniz.
 
 Evet aklıma gelenler bunlar eğer ilave edecek bir şey olur ise tekrar yazacağım.
 
 Saygı ve sevgilerimle
 Emin
 
- 
				Hayati Bey,
 
 Bir arkadaşımızın evinin içindeki ve apartman merdiven aydınlatmasındaki LED ışıkların güç kaynakları parazit yapıyordu. Bilginize sunarım.
 
 73
 
 Bilal Ekmekci, TA8A
- 
				merhaba.
 
 geçenlerde yeni bir uydu aldım farkında olmadan hf de parazit oluşmuş cihazı kapattık düzeldi
- 
				Bilgi veren arkadaşlara teşekkür ederim 
 sigorta kutusundan telsiz sistemine giden
 220 fazı değiştirdim RST den hangisi olduğunu
 bilemiyorum ama eğer kullandığım faza diğer yerlerden
 bir parazit sarkıyorsa fazın değiştirilmesi sonucu
 bakalım kesecekmi eğer bu parazit NöTR den bulaşıyorsa
 ne kadar da fazları değiştirsen pek faydası olmayacak
 en azından şimdilik kısa aralıklarla sanki kısa devre varmış
 gibi voltajdaki ampüllerin belli belirsiz şekilde pır pır yapması
 şimdilik önlenmiş gibi duruyor parazit olayının kaynağını
 bulmaya çalışacağım aklıma gelen diğer konu da
 ek yaptıkları noktada yeterli birleştirme papuçlarını sıkmayı sağlayamadılar
 gevşeklik mi var diye düşünüyorum
 enterferans bir iki saniye sürüyor kesiliyor bir iki dakika sonra tekrar başlıyor
 elektrik ten kaynaklanabileceğini düşünerek cihazı aküye bağladım
 enterfreans yine vardı bir iki saniye sürüyor 4-5 saat devam etti
 bakalım belkide binanın yakınında bir yerde bir çalışma yapıyorlar
 kullandıkları aletlerden bu kaynaklanıyor olabilir
 kaynağını aramaya devam
- 
				Eğer ek noktası gevşek ise ark yaparak size yansıması normal ancak Gerilim+.akım akan her iletken temassızlık gevşeklik v.s sebeplerden ötürü çıtır çıtır çatlaya patlaya ısınacak ve yanacaktır eğer o noktadaysa yine paylayacaktır bir süre sonra o kablonun ek noktası zaten.
 
 Sıkıntıyı algıladığınız zamandan önce Evinizde yada binanızda değiştirdiğiniz tasarruflu ampül LED güç kaynağı , merdiven otomatiğinde lambalarda farklılık  v.s değişiklikler sizi direkt etkiler (yaşadım)
 
 Süreklimi gürültü altındasınız yoksa  TX yaptıktan sonramı gürültüye maruz kalıyorsunuz ?
 
 Maalesef şehir yaşamının HF 'e olan acımsızlığıdır yaşadıklarımız, billur gibi dinlemenin yolu köy evi bağ evi :)
 
 73
 
- 
				mehmet hocam gündüz öğlen saatlerinde yaklaşık olarak 2-3 saat aralıklı olarak devam etti daha sonra işim vardı hf kapattım 
 açmadım zaten aynı durum yarın olacakmı kendini belli edecektir. yarın ne olduğu ortaya çıkar inşallah
 
- 
				               Merhaba Arkadaşlar,
 Bu devirde bu ttip sorunlar olmamasına şaşarım. Nedeni mi? O kadar çok elektrik ve elektronik sistem var ki günlük yaşamımızda... Çeşitli olması bir yana kalitede de sorunlar var. İster RF ister diğer sistemle çalışan aletler olsun. Hepsi şebeke-
 ye veya havaya parazit yayıyor.  Kalitesizlik AC voltaljının da kalitesini etkiliyor. Basit bir Ac motoru bile olsa mutlaka parazit ön-
 leyici kondansatör, filtre vb önlemlerin alınması gerekiyor. Hatta her alete mutlaka filtre konulması yararlı olacaktır.Ama ne gezer!... Üniversitede görevli bir arkadaşım şebeke gerilimindeki kirliliği araştırmıştı. İki yıl uğraştı. Doktora tezi yaptı.Sundu.
 Elde edilen bilgilerin elektronik sanayine aktarılıp netice almak gerekiyor. Bu olumsuzlukları sadece filtrelerle önlemek de zor.
 Bir de arkadaşlar trafolu power supplyler o kadar azaldı ki nerdeyse üretilmiyor gibi herhalde. PC, uydu, telefon, kaynak maki-
 nası, kamera, led vb lerini swishing mod güç kaynakları kullanılıyor. Nasıl çevremizi yaşanmaz hale getirdiysek, Herkesin ortak kullandığı ac şebekesini de kirletmiş durumdayız.
 Sonuç: bu yazıdan sonra şöyle çözebilirim diyemeyeceğinize eminim.       73...
 
- 
				Hüseyin bey yeteri kadar kapasitede kondansitörler 
 ile saatlerin konulduğu panoya kondansitörlerle filtrelemeler yapılabilirmi
 bazı matba veya buna benzer yerlerde panoya kondansitörler konulduğunu
 gördüm bunlar makinaların çalışması esnasında bağlı bulundukları sistemleri
 kontrol ediyorlar hatta örnek veriyorum 2 tl olan elektrik ücretini 1.7 tl ye
 çekebiliyorlar bu kondansitörler sayesinde şu an aklımda değil bu sistemin
 bir ismi vardı ama şu an hatırlamıyorum böyle bir sistemde dışardan gelen
 elektriği filtreleme yapabilirmi evlerin içerisine konulmuyor
 saatlerin dizildiği pano ya konulabilirmi
 
- 
				Bahsettiğiniz kondansatör sistemi   "Kompanzasyon" sistemidir öyle dediğiniz gibi elektrik parasını kondansatör ile düşürmezler.
 
 "Kompanzasyon" sistemi AC güç kalitesi Cos Fi dengesini sağlar  Yüksek güçlü fabrikalarda  devamlı indüktif güç çekilir bunu dengelemek için Reaktif kontrol röleleri ile uygun kademede kondansatör devreye alınır çıkartılır. Bunu yapmayan işletmeler Enerji sayaçlar aşırı Reaktif(indüktif) güç yazacaktır buda  Aktif gücünüzün %90 kadar Elk. dağıtıcı tarafından faturaya ceza yazılır.
 Aynı durum kapasitif güç içinde geçerlidir (Çok fazla UPS kullanan işletmelerde  kapasitif fazlalığı ve cezası gelir)
 
 Sağlıcakla
 
- 
				Hayati bey karavanimda icom 7000  HF ve AH4  tuner kullandim,  ancak cihazi neredyse her actigimda karsimda 9+ parazitle karsilasiyordum, karavanin butun tesisatini onlarca test yaptim, filitre taktim, cozum olmadi, icom 7000 i verdim yerine Kenwood 480 hx aldim sonuc degismedi !!!! Sonra karavanda bulunan elektrikli aletleri tek, tek kapatarak konrtol etmeye basladim ve buzdolabini kapattigimda parazitin kesildigini gordum, buzdolabi 220 volt kompresorden 12 volt kompresore cevrilmisti ve ustundeki surucun Cin mali oldugunu   ve  RF parazit yarattigini gordum bu surucuyu Danfoss surucu degistirdim ve sorun cozuldu velhasil bu isi cozmek 6 ayimi aldi birde olan Icom 7000 e oldu :(  sizde evdeki elektrikli aletleri devreden cikararak bir test yapmanizi oneririm,
 
 73,
- 
				ben 7. kattayım... zemin katta dükkanın birisi led reklam tabelası yaptırdı. tabela her çalıştığında bana parazit yapıyordu. dükkan sahibi ile yaptığım görüşmeler sonrası switcmod powersupply sini değiştirdi. sorunum bu şekilde çözüldü... 73.
			
- 
				bilgi veren arkadaşlara tekrar teşekkür ederim 
 binanın yan tarafında yapılan bir çalışmadan dolayı
 bu paraziti alıyorum işçiler mermer kesiyorlar
 kullandıkları espirel yüksek güç çekiyor voltajdaki
 sanki kısa devre varmış gibi düşmeler çalışmaya ara verdiklerinde
 kayboldu sorun onlardan kaynaklanıyor işleri az kaldı
 bittiği zaman ben de bu sorundan kurtulmuş olacağım
 hakikaten oturulan binalarda dükkanlar varsa ve böyle
 makinalarla çalışmış olsalar hf olayı tamamen of olacak
 iyi ki binada  dükkan yok yoksa işimiz çok olacaktı.
 işçiler makinayı çalıştırdıklarında hem voltaja etkiliyor
 hemde ışıkların sanki kısa  devre varmış gibi pır pır etmesine
 sebeb oluyordu.diğer sorun kopartıkları kaployu uyduruktan
 bağladılar binaya gelen yekpare kaployu kopartılar üstü açık
 toprağın altına da almadan açıkta bekleyip duruyor parasını
 alamamış işiçiler terk edip gitmişler bakalım ne olacak
- 
				hayati bey selamlar bende küçük bir şey eklemek istiyorum yukardaki bütün yazıları okudum sıkıntılar hep aynı .binanızda merkezi sistem varsa o sistemi besleyen güç kaynağını bi değiştirelim bakalım ne olacak bu merkezi sistem yüzünden amatörlükten soğuyan amatörü kurtardık .selam ve sevgilerimle ta3em/8.