Gönderen Konu: Topraklama Sorunum  (Okunma sayısı 246 defa)

Çevrimdışı TA1MD

Topraklama Sorunum
« : 01 Aralık 2011, 01:10:47 »
çatıya diktiğim antenin toprak hattıyla evin toprak hattına aynı anda dokununca çarpılıyorum. siz tecrübeli büyüklerimden yardım rica ediyorum.
eldeki veriler ve yapılan işlemler:
--çatıya antenlerimi monte edebilmek için demir boru ve profilden bir ayak kaynattırdım. bunuda toprak hattı olsun maksadıyla 4lük elektrik kablosuyla hemen aşağıdaki yangın merdivenine bağladım.
--anteni bu boruya monte edip anten kablosunu bina dışından kabloyu sarkıtarak direk odama giriş yaptım ve direk cihaza bağlıyorum, başka hiç bağlantı yok.
-- bina epey eski olduğundan toprak hattı konusunda kimseden bilgi alamadım, ancak multimetre ile yaptığım ölçümlerden anladığım kadarıyla pek sıkıntı yok gibi. faz-nötr arası 220v, faz-toprak arası 212v ve nötr-toprak arası 8v.
--anten toprağı(AT) ile elektriksel toprak(ET) arasını multimetrenin ac yada dc kısmıyla ölçtüğüm zaman herhangi bir gerilim göstermiyor.
--AT ile ET arasına neon ampul bağladığım zaman neredeyse patlatacak kadar güçlü yakıyor, hatta dirençsiz bağlarsam normalde turuncu ışımanın arasında mavi kıvılcımlar beliriyor.
--yine AT ile ET arasına led bağladığım zaman her iki yönde de ledi normal parlaklığında yakıyor.
-- aynı hatta düşük gerilim ve akımlı da olsa herhangi bir ampul bağladığım zaman tepki vermiyor.
--antenin canlı ucu ile toprağı arasından herhangi bir anormallik yok. antenin göndermesi ve alması gayet sağlıklı.
-- led'in, neon'un ışıması ve çarpılma atlama şeklinde değil. yani neon ampul bağlı olduğu sürece yanıyor.
-- şarj gibi değil de sürekli bir akım var gibi, dakikalarca kısa devre etsem de kısa devreyi açtığım anda led-neon eski parlaklığına dönüyor.
-- antene herhangi bir cihaz bağlı değilken, sadece çıplak kabloda bile bu olaylar gerçekleşiyor.
-- hatta bağladığım swr metre normal çalışıyor, hatta anten beklediğimden iyi çalışıyor. swr 1:1.0
-- evde genel olarak statik elektrik sebebiyle sürekli çarpılıyoruz. antistatik bilekliksiz herhangi bir elektronik devre üzerinde çalışamıyorum.
aklıma gelen ve yaptığım testler bunlar, imkanlarım elverdiği ölçüde istediğiniz testleri yapabilirim.

aklıma gelen çözümler:
1. yangın merdivenine yaptığım bağlantıyı iptal edip, antenin bütün toprağını anten kablosu ve cihaz üzerinden vermek. sorunu çözer gibi geliyor ancak herhangi bir eksiklik/zararı olur mu bilmiyorum.
2. AT ile ET hatlarını bir kabloyla sürekli olarak kısa devre etmek. herhangi bir zararı olur mu, kestiremiyorum.

teşhisiniz nedir? ne yapmamı önerirsiniz.

Çevrimdışı TA1AVI



    TA Callbook kaydı

    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • OM/YL
  • *
  • İleti: 167
  • iyiye karşı iyi, kötüye karşı adaletli ol.
Ynt: Topraklama Sorunum
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2011, 09:01:49 »
çok bilgi sahibi değilim ama, "equipotential grounding" konusuyla ilgili olması lazım. Çok noktada topraklamalarda sorunu çözmek için yazdığınız 2. şıkkı topraklamaları birbiriyle irtibatlandırmayı gerektiriyor.

73
de TA1AVI, name is VELİ İHSAN SERİN, QTH:KN41MB, 73 de TA1AVI SK
-----------------------------------------------------------------
Eski Çağrı İşareti: TB8CIA, TB1CI

Çevrimdışı TA1MC

Ynt: Topraklama Sorunum
« Yanıtla #2 : 01 Aralık 2011, 10:12:22 »
Merhabalar,

Esasında nötr ve toprak denildiğinde şunu bilmek lazım binaya giriş yapan nötr , trafonun yıldız noktasının topraklanmasıyla yapılan hattan ibarettir ,sizin müşterek yaptığınız topraklama ile şebeke nötr  hattı arasındaki gerilimin 8 volt olması zaten size bir fikir vermiş,bu değer normalde 1.5 voltun üzerinde olmamalıdır,sizin merdiven gövdesinden aldığınız topraklama ile bina topraklaması arasında toprak direnci olarak çok fark vardır ,(bunu söylerken bina topraklamasının standart şekilde yapıldığını varsayıyorum belki nötr ile kısa devre edilip de geliyor olabilir bunu muayene ediniz),eğer bina topraklaması nötr ile kısa devre ise yada yıllara yenik düşüp bağlantıları oksitlenmişse iki hat arasında potansiyel bir fark oluşur yani sizin merdiven toprak sistemi binanınkinden çok daha iyi olabilir,iki hattı kısa devre etmeye gelince bu yapılabilir ama binanın nötr ve toprak hatları bir şekilde teması kaybederse tüm sistemin topraklaması sizin hattınızı kullanır.Özellikle priz içlerinde nötr ile toprak kısa devre edilmiş ise ve bina giriş nötr hattı koparsa metal gövdeli tüm cihazların gövdesine faz geçiş yapacağından sizin tesisat ölümcül bir hale gelebilir,tabi bunlar senaryolar ,kesin tespiti toprak ölçüm aleti (Meger) söyleyecektir.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com

Çevrimdışı TA2MFN

Ynt: Topraklama Sorunum
« Yanıtla #3 : 25 Aralık 2011, 02:48:00 »
topraklama çok çetrefilli bir konu,nette "işletme topraklaması" ve "koruma topraklaması"  olarak aratırsanız istemediğiniz kadar bilgi bulursunuz.sizin durumunuzla iligili bir iki tavsiyede bulunabilirim.
neon lambaya güvenmeyin,yüksek manyetik alan civarında iken hiçbir yere temas etmeden de yanabilir.eskiden crt tv"lerin  yüksek gerilim bobinine yaklaştırıldığında yanardı temas olmadığı halde.
led ampule de güvenmeyin derim.  1.5 voltta birkaç miliamperle bile yanabilir.gerçek bir yük görevi görmez.
12 V  5W"lık bir oto ampulu veya 6 V"luk bisiklet ampulu bile (akkor flemanlı dediğimiz tür klasik ampuller) yük altında deneme için uygundur.
kısa yoldan en temiz işi yapın bütçeniz müsaitse bir bakır levha yoksa bir bakır çubuk ile anteninizi en kısa yoldan kalın kablo ile topraklamanızı tavsiye ederim.
iyi bir topraklamanın nasıl yapıldığını siz artık netten araştırısınız........kolay gelsin.